急救!55千瓦带风机运行2~3Hz就OC 点击:804 | 回复:6



华东工控

    
  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2005-04-05 08:12:00
楼主
我这里新买一国产变频,带55千瓦的风机,现在运行2~3Hz就过流,我把电机三角形接法改成星型接法,变频器就能正常运行.我想问一下有其他办法让电机三角形接法也能正常运行吗? 还有我想问一下高手关于Hp316J驱动光藕他最大能驱动多大的电流的模块啊? 能直接驱动300A的模块吗? 可不可以告诉我使用中的注意事项啊? 谢谢



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-05 09:59:00
1楼
可能是变频器V/F曲线没设好。Hp316J驱动光藕不能直接驱动300A的模块。

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2005-04-05 10:29:00
2楼
HP316不能直接驱动300A模块,得加对管放大

heyi

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2003年11月20日
发表于:2005-04-05 10:38:00
3楼
把转矩提升的值降下来就可以运行了

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2005-04-09 12:57:00
4楼
问题找到了 是客户的风机是75千瓦的,用55千瓦的电机带.所以选用的变频器是55千瓦的.谢谢大家的关心. 我想请教一下 316J不是有从模块C极的电压检测 那个检测电阻你们一般选用多少啊? 我这里选用3.6K的 是不是太大了一点啊! 谢谢

大花猫123456

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:424
  • 注册:2003年1月08日
发表于:2005-04-13 17:08:00
5楼
这样的问题,是不是有点对大家的热情不负责。

孤独心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2005年2月16日
发表于:2005-04-15 19:07:00
6楼
是不是补尝电压太大了