请教可否把变频器用做电源使用! 点击:698 | 回复:9



我是书生

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年4月03日
发表于:2005-04-03 12:54:00
楼主
请教! 可不可以用变频器作为电源来检测60Hz单相马达(有启动电容的),也就是说可不可以把变频器当作电源。



丘wenzan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2004年8月20日
发表于:2005-04-03 14:38:00
1楼
变频器本身就是一种电源设备,而马达属于负载类,所以本人认为可以。

唐进

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 1339回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年9月02日
发表于:2005-04-03 16:47:00
2楼
完全可以

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2005-04-03 21:55:00
3楼
不能直接接,变频输出有高次谐波,会把启动电容损坏的,可以在变频输出加个能应付高频的隔离变压器。

midilg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2005-04-04 07:21:00
4楼
可以我以前做过,而且是一次带两个电容启动单向电机

midilg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年3月14日
发表于:2005-04-04 07:22:00
5楼
  • 帖子:53帖 | 516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:764
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-04-04 09:32:00
7楼
济南易发变频维修中心老兄说的对: 变频器的负载必须是感性的,不能直接做为交流电源,说白了它输出的并不是真正的交流电,在输出加一隔离变压器才可以

dongyuancheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2005-04-04 10:08:00
8楼
济南易发变频维修中心老兄说的对: 变频器不能单电源是用,可以给我交流13075308359

冠南周平

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:229
  • 注册:2002年3月26日
发表于:2005-04-04 21:24:00
9楼
呵呵, 济南易发变频维修中心老兄说的对