请教李春发老师: 我现在维修一台55千瓦富士5000P11S变频器,更换整流桥以及电容(用4700微法代替4500微法)后,现在出现了一个问题:在断开模块触发端子时,测量驱动板输出均在10V以上,可是在接上触发端子后,变频输出电压只是正常输出的一半,你看是不是驱动板有问题。我仔细观察了一下,驱动板的两个56uF的电容有一个外形外凸,你看是不是电容坏了。请你指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
济南迪凯电气
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:339
注册:2003年5月21日
发表于:2005-04-02 21:44:00
1楼
一般带上模块,用万用表测出来来是这样,用示波器就能测准,万用表现用直流档测每组电压,再用交流档测,测得的电压差不多应一样。
回复
引用
举报
豹子头
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2005年1月19日
发表于:2005-04-03 00:19:00
2楼
坚决抵制日本品牌变频器!尽量多用国产机(含台湾)!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-03 01:01:00
3楼
测量电容是不是电容坏了。
回复
引用
举报
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-03 08:54:00
4楼
我也不愿用鬼子的,有质量好的国外的请给来资料。邮编: 062450 地址:河北省河间市采油三厂工程技术大队新贝达公司 杨宗俊收 要求适合风机水泵用,有中文说明书。因为没有中文说明书的说明他们在心里起码不尊重中国人。否则一切免谈。呵呵呵,我的英文水平也很低的。 谢谢各位的指点,另外不知撤卸电容时有什么注意事项吗,请各位指教。
回复
引用
举报
huaxing
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2005年1月17日
发表于:2005-04-03 08:59:00
5楼
另外请教大家: 变频的P+和N-之间电压是500多伏特还是1000多伏特。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-04-03 12:48:00
6楼
56uF的电容有一个外形外凸应是坏了,变频输出频率及电压是多少?参数恢复出厂值。
回复
引用
举报
bytv
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2004年3月21日
发表于:2005-12-16 15:42:00
7楼
回复
引用
举报
紫枫@无情
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 499回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2005年11月02日
发表于:2005-12-16 15:48:00
8楼
电容外型有外凸应该是坏了,换换试试,变频的P+和N-之间电压应该是540-600左右吧,李老师你看对不?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-12-16 16:08:00
9楼
一般都是540V的为多。把上面的所有电解都换掉。一定OK
回复
引用
举报
chengshien
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:307
注册:2005年3月31日
发表于:2005-12-16 18:36:00
10楼
断开模块触发端子测触发电压要慎重阿老乡,还是李老师说的假负载,侧电压,看波形,要平衡一致031183919468
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-17 17:43:00
11楼
两个56uF的电容是辅助电源滤波的。即使坏了,只要不接R0,T0就行,和驱动无关。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-12-17 18:05:00
12楼
很多名牌变频器国产化以后的质量大家有目共睹!
回复
引用
举报
董事
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 966回
年度积分:0
历史总积分:1000
注册:2004年7月01日
发表于:2005-12-19 18:47:00
13楼
EP-3959
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
又一起密闭空间事故,三名高管...
[220]
基恩士PLC在玻璃涂胶系统中的...
[380]
设备生产当中液压失控
[118]
小电流接地系统单相接地故障...
[138]
西门子g120如何修改参数
[289]
单片机控制的机械手上料视频...
[159]
二手自动化工控产品调试---价...
[141]
山体滑坡监测预警方案
[319]
维修数控车床更换线轨
[617]
图解导航系统构成,信号及频谱...
[253]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号