李老师~快近来啊~ 点击:631 | 回复:1



夜火在燃烧

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年3月25日
发表于:2005-03-29 06:50:00
楼主
我在用siemens,6se70时有这样一个问题:变频器告诉运行为30hz低速为5hz,在告诉转化为低速的时候,变频器从30hz降到大概1hz左右,又上升到5hz才继续运行。我有以下两点说明:1、p464=0.7s.有外加的制动单元和制动电阻。2、电机没有做过优化(由于现场原因)。也就是说没有做过电机的动态和静态电机模型辨识。



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-29 09:32:00
1楼
是用段速控制吗?最低输出频率设为5HZ试。