求助:如何从富士G11变频器获得两个4-20mA信号(一个为转速反馈,一个为输出电流)
点击:
1822
| 回复:
5
ayahi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 62回
年度积分:0
历史总积分:87
注册:2004年11月04日
发表于:2005-03-27 22:18:00
楼主
我需要从富士G11变频器获得两个4-20mA信号(一个为转速反馈,一个为输出电流),请指教如何实现
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-03-28 08:44:00
1楼
不好实现,因为G11只有一个模拟输出端.
回复
引用
举报
玩工控的农民
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 465回
年度积分:0
历史总积分:1111
注册:2003年7月06日
发表于:2005-03-28 10:50:00
2楼
要从富士G11变频器获得两个4-20mA信号比较难办,但要完成你所提的一个为转速反馈,一个为输出电流功能,富士变频器倒是不难,用FMP端子做频率值用(只不过注意:此端子输出信号形式为脉冲形式),用FMA端子作为输出电流监视(注意:输出为模拟电压0-10v). 当然如果有可能的话可以采用和富士G11变频器进行RS485通讯的方式进行控制和采样频率值,电流值等等啦! 可以进一步讨论,danliren2423@163.com
回复
引用
举报
阿虎AI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年11月19日
发表于:2005-03-28 15:32:00
3楼
很简单,在C1与11端子间串一个24V关电源即可。。。。
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-03-29 08:11:00
4楼
单立人说的方法可行.
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2005-03-29 10:58:00
5楼
可用信号分支器这东西网上可以查到
回复
引用
举报