当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
mm440变频器出现A0503代码是什么原因
点击:
1070
| 回复:
3
凝泽
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年4月12日
发表于:2005-03-22 19:35:00
楼主
mm440变频器出现A0503代码是什么原因
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-23 09:13:00
1楼
直流电压低!电源是否缺相?充电继电器是否动作?
回复
引用
举报
panbaojiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:317
注册:2004年6月12日
发表于:2005-03-23 09:19:00
2楼
是2402坏
回复
引用
举报
杭州信达
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2005年3月23日
发表于:2005-03-23 15:30:00
3楼
MM440出现A0503的原因较多,上面都有可能,建议先检查r26显示是否正常