请教常见的艾默生故障E010。 点击:1173 | 回复:4



大xiao

    
  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2005-03-19 10:22:00
楼主
艾默生变频器常见的故障E010能复位,驱动板的输入光耦有问题,但我却不知道怎么确定是哪一相有问题,只能全部换掉,请教有哪位高手知道怎么才能确定是哪一相光耦问题,请不吝赐教。



`~龙的传人~~

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2005-03-19 11:25:00
1楼
测量波形就可以了!

大xiao

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2005-03-21 11:58:00
2楼
问题是V相的驱动电路上方有铜排,根本就不好测量。把板子拆下来通直流又不能消耗掉剩磁。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-21 12:05:00
3楼
当变频器输出电压不平衡,一般没有经验是很难判定是哪路驱动有问题,这时可启动变频器3HZ,用万用表+500V档分别测:P-U、P-V、P-W及U-N、V-N、W-N 的电压值,这6路电压这时也会不一样,那一路偏高则这一路有问题,其原理大家可自己画图分析一下。这里P、N是直流回路正、负端,U、V、W是输出端. (http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=261843)

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-21 12:06:00
4楼
当变频器输出电压不平衡,一般没有经验是很难判定是哪路驱动有问题,这时可启动变频器3HZ,用万用表+500V档分别测:P-U、P-V、P-W及U-N、V-N、W-N 的电压值,这6路电压这时也会不一样,那一路偏高则这一路有问题,其原理大家可自己画图分析一下。这里P、N是直流回路正、负端,U、V、W是输出端. (http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=261843)

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师