请教常见的艾默生故障E010。
点击:
1173
| 回复:
4
大xiao
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2004年9月09日
发表于:2005-03-19 10:22:00
楼主
艾默生变频器常见的故障E010能复位,驱动板的输入光耦有问题,但我却不知道怎么确定是哪一相有问题,只能全部换掉,请教有哪位高手知道怎么才能确定是哪一相光耦问题,请不吝赐教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
`~龙的传人~~
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年1月04日
发表于:2005-03-19 11:25:00
1楼
测量波形就可以了!
回复
引用
举报
大xiao
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 56回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2004年9月09日
发表于:2005-03-21 11:58:00
2楼
问题是V相的驱动电路上方有铜排,根本就不好测量。把板子拆下来通直流又不能消耗掉剩磁。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-21 12:05:00
3楼
当变频器输出电压不平衡,一般没有经验是很难判定是哪路驱动有问题,这时可启动变频器3HZ,用万用表+500V档分别测:P-U、P-V、P-W及U-N、V-N、W-N 的电压值,这6路电压这时也会不一样,那一路偏高则这一路有问题,其原理大家可自己画图分析一下。这里P、N是直流回路正、负端,U、V、W是输出端. (http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=261843)
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-21 12:06:00
4楼
当变频器输出电压不平衡,一般没有经验是很难判定是哪路驱动有问题,这时可启动变频器3HZ,用万用表+500V档分别测:P-U、P-V、P-W及U-N、V-N、W-N 的电压值,这6路电压这时也会不一样,那一路偏高则这一路有问题,其原理大家可自己画图分析一下。这里P、N是直流回路正、负端,U、V、W是输出端. (http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=261843)
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
晒晒一张手工的电路图,请高手...
[420]
手工制作一款流水线定时分拣...
[843]
气动节流阀的排气调节方式
[514]
今天更换啦一台开关电源
[272]
郑州市神达机床制造有限公司
[212]
精益生产管理:早会的意义和方...
[306]
“高压危险,请勿靠近”酷酷的9...
[207]
折弯机器人抓取和码垛
[162]
选择熔断器要注意的问题
[118]
三合一伺服送料机送料不准是...
[481]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号