ZBG系列恒压供水控制器为单片机智能数字控制,四位数码管显示,采用模糊控制技术,国际标准仪表型结构(开孔尺寸152mm*76mm),外观美观。并提供水位信号接口、消防信号接口、双恒压控制,小流量停机等功能,本控制器历经现场考验,已应用于200多个工程,稳定运行是它的首要特点,ZBG系列控制器的压力控制精度高、产品质量可靠、特别是抗干扰性能好,在变频环境下运行很稳定,操作使用简明直观,比PLC成本低,而且更直观,各参数键盘数码设定可断电存储100年,具有硬件看门狗,可直接接电阻式远传压力表或3或4线制4-20MA输入,具有睡眠和睡眠唤醒功能,在最低赫兹时输出可为零,避免了频繁切换泵和电机常时间在低频运行发热的情况,比一般的控制器调量程时现场调试更方便,量程直接数码设定不必调节电位器。各台泵互为备用,循环起停,特别适用于多泵循环软起动方式的恒压供水系统。程序可根据特殊要求进行修改,如修改为反作用,既压力大起泵,压力小停泵。
实际上这个供水控制器可以扩展应用于各种变频控制中,可以用于风机控制,中央空调控制,油田注水泵的控制。仪表每台500元,另外加邮费20元。欢迎联系索取资料,无诚意者勿扰!!
小灵通:05363672460
e-mail:hardboy89c52@sina.com
QQ:86855348
端子排列
1 485通讯接口+端 留用 13 1#泵变频供电交流接触器
2 485通讯接口-端 留用 14 1#泵工频供电交流接触器
3 地 15 2#泵变频供电交流接触器
4 消防输入信号 16 2#泵工频供电交流接触器
5 控制器运行输入信号 17 3#泵变频供电交流接触器
6 变频器故障输入 18 3#泵工频供电交流接触器
7 水位控制信号 19 4#泵变频供电交流接触器
8 模拟量输出接地端 20 4#泵工频供电交流接触器
9 模拟量输出(控制变频器频率) 21 小泵供电交流接触器
10 压力表高端 22 交流接触器公共端
11 压力表动端 23 控制器电源输入1(220V)
12 压力表低端/输入信号地端 24 控制器电源输入2
参数说明
代码 对 应 设 定 量 设定范围 单 位 缺省值 说 明
O 生活压力设定 0-20 Kg/cm2 3.0 正常生活用水压力
1 消防压力设定 0-25 Kg/cm2 4.0 消防用水压力
2 压力误差设定 0-2 Kg/cm2 0.3 防止水泵频繁启停
3 传感器量程放大系数调整 0-25 Kg/cm2 10.0 使远传压力 表与控制器显示的压力数值一致
4 频率加速率时间设定 0-10 秒 1.0 频率每升一赫所需时间
5 频率减速率时间设定 0-10 秒 1.0 频率每降一赫所需时间
6 加泵切换时间设定 0-20 秒 5 适应变频器启动
7 加泵延迟时间设定 0-30 秒 8.0 加泵判断时间
8 减泵延迟时间设定 0-30 秒 5.0 减泵判断时间
9 定时换泵时间设定 0-10 秒 3.0 换泵时间
A 巡检工作时间设定 0-240 秒 0
B 输出电压设定 0或1 0 0代表5V,1代表10V
C 监控显示模式选择 0或1 1 0:显示压力P或频率F1:交替显示压力P和频率F
D 功能参数锁定选择 0或1 0 0代表不锁定1代表锁定
E 变频到工频切换时间设定 0-10 秒 0.5
F 断开工频输出频率设定 0-50 赫兹 00 用于减小系统振荡
G 定时时间设定 0-100 天 7
H 定时时间设定 0-240 分钟 0
L 工作方式选择 0/1/2/3/4/5/6 0 循环/定时/定时(含循环)/固定变频泵控制(不含定时)/固定频泵控制(含定时)/固定变频泵控制(定时巡检)/变频巡检
n 消防加频速率 0-10 秒 0.2s 消防时频率每升一赫所需时间
r 消防减频速率 0-10 秒 0.5s 消防时频率每降一赫所需时间
o 消防加泵延时时间 0-10 秒 1s 消防时加泵判断时间
u 加小泵时间 0-255 秒 0 小泵与变频泵之间切换的判断时间,如果用小泵,此值必须大于0
h 从变频泵切换到小泵的条件 0-30 赫兹 2.0 当变频器输出小于此值时切换到小泵,要使用小泵此值要大于参数F设定的值
三 小泵工作方式 0/1 0 0:工频 1:变频
上面一 小泵工频压力上限 0-25.5 kg 3.8
上面二 小泵工频压力下限 0-25.5 kg 3.2
-- 小泵变频压力设定 0-25.5 kg 2.5
下面二 退小泵时间 0-255 秒 0 小泵与变频泵之间切换的判断时间,如果用小泵,此值必须大于0
下面一 零点调整 0-80 0 调整传感器零点用,本功能可应用于三线制或四线制4-20输入方式
控制器部分功能参数意义:
1、功能项:L
此项为工作方式选择。设定值为0—5。
(1)。当控制器的工作方式为“多泵循环软起动控制”,适用于多台泵循环控制。根据恒压的控制决定起动泵的多少,相关的参数为:
0: 生活压力(无消防信号)
1: 消防压力(有消防信号)
4: 频率加速设定(频率每升一赫所需时间)
5: 频率减速设定(频率每降一赫所需时间)
6: 加泵切换时间设定(从变频泵断开到下一台变频泵启动所需时间。)
7: 加泵延时时间设定(频率上升到达50HZ时延时此时间开始加泵)
8: 减泵延时时间设定(频率下降到下限频率时延时此时间开始减泵)
B:输出电压选择(0:0—5V/1:0—10V)
C:显示模式(0:交替显示/1:固定显示)
D:参数锁定(0:不锁/1:锁定)
E:下限频率
n:频率加速设定(频率每升一赫所需时间,有消防信号时使用)
r:频率减速设定(频率每降一赫所需时间,有消防信号时使用)
o: 加泵延时时间设定(频率上升到达50HZ时延时此时间开始加泵,有消防信号时使用)
(2)、当L=1时控制器的工作方式为“单泵运行定时换泵”。适合于多台泵控制但一台泵就能满足一般供水要求,如一用一备。此方式恒压控制只改变变频器的频率,而不进行加减泵控制,只进行定时切换变频器控制(定时时间为参数P+参数H),以达到平衡使用水泵的要求。 相关参数为:
P:定时时间设定(设定天数)
H:定时时间设定(设定分钟)
9:定时换泵切换泵时间(定时时间到,完成换泵工作所需时间)
(3)、当L=2时控制器的工作方式为“多泵循环软启动”+“定时换变频泵”。
此方式为以上两钟方式的结合使用,参数使用请参考以上两种方式。
(4)、当L=3时控制器的工作方式“固定变频泵”。此方式固定变频泵为1号泵,其余3台泵为工频控制,恒压控制通过加减变频泵的频率和投入工频的数量来控制。
(5)、当L=4时控制器的工作方式“固定变频泵”+“定时切换工频泵”此方式固定变频泵为1号泵,其余3台泵为工频控制,恒压控制通过加减变频泵的频率和投入工频的数量来控制,如有工频泵未使用,可通过控制与使用的工频泵切换,以达到平衡使用工频泵。适用于一变频多工频的环境如一台变频一工频用于满足生活供水,其余两台用于备用或消防,可通过定时切换平衡使用各台工频泵。
(6)、L=5时控制器的工作方式为“固定变频泵”+“定时巡检”,此方式固定变频为本号泵,其余3台泵为工频控制。恒压控制通过加减变频泵的频率和投入工频泵的数量来控制。
此方式适用于:一变频多工频的环境如一台变频就可满足生活供水,其他工频泵用于备用活消防,可通过定时巡检其他工频泵即让工频泵定时运行一段时间(参数A)以防止工频泵生锈。
(7)、L=5时控制器的工作方式为4台泵全部工频巡检。[程序同方式(6)不同]
(8)L=6、时控制器的工作方式为4台泵全部变频巡检。
2、小泵控制:
(1)、相关参数:
U:小泵与变频泵之间切换的判断时间。
h当变频器频率输出小于此值时切换到小泵。
三:小泵工作方式选择(0:工频/1:变频)
当U=0,h=0时小泵不起作用。
小泵运行条件:只有变频泵工作且输出频率小于参数h设定的频率,经过U参数设定的时间,小泵开始运行。
小泵停止条件:只有变频泵工作且输出频率大于参数h设定的频率,经过U参数设定的时间,小泵停止运行。
小泵变频运行时,压力可单独设定,当小泵退出时,压力设定自动转为参数0
小泵工频运行时,有压力上下限可设定。
小泵进入退出时间可单独设定