请教: 富士frenic5000g11s 系列变频器5.5千瓦的,在接好线后。 控制信号线 接有频率设定电位器,模拟频率计 ,正反转信号线。 开机试验时,电位器不能调到低频。15赫兹左右变频器就报警 OH3变频器内过热。按照说明手册风扇,散热片,环境温度,都在范围之内。 刚买的变频器。 转矩提升都是默认的 0 各位高手,望能指教,不胜感激!!急盼
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-17 09:33:00
1楼
参数恢复出厂值,还不行就是变频器本身质量问题,模块及主板有故障,找厂家保修。
回复
引用
举报
lenzeon
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2003年1月25日
发表于:2005-03-18 13:55:00
2楼
谢谢各位高手的指点: 不是变频器的错误,也不是电位器的错误,犯了一个低级错误。。 粗心将电位器的信号线和电源线接错了,就没往这想。 恢复后,正常。。 不过还是谢谢各位!!