请教:关于omron的profibus网络
点击:
1419
| 回复:
5
海大哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年7月03日
发表于:2005-03-09 10:38:00
楼主
欲构建这样的网络: 主站是omron的PLC,四个从站是其他的厂家的工业控制器(德国宝得的工业控制器,里面有其自己的PLC )。 我的问题的:omron的profibus下面能接其他产家的PLC吗?他们的协议是不是不兼容(一个是日本体系,一个是欧洲体系)? 不知道我的表达清楚否?请大家多加指点!谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
leafgreat
关注
私信
精华:21帖
求助:1帖
帖子:69帖 | 5217回
年度积分:0
历史总积分:46739
注册:2002年4月17日
发表于:2005-03-09 10:51:00
1楼
需要omron自己的组态软件来组态profibus网络
回复
引用
举报
海大哥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年7月03日
发表于:2005-03-09 11:06:00
2楼
能详细一些吗? 就是说这些从站怎么连入prifibus,他们不是omron的产品,是德国的产品。
回复
引用
举报
toyi
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:163
注册:2003年4月05日
发表于:2005-04-20 15:16:00
3楼
可以通过OMRON的协议宏来连接profibus网络的产品。
回复
引用
举报
展翅飞翔
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 707回
年度积分:0
历史总积分:6576
注册:2001年11月14日
发表于:2005-05-06 19:07:00
4楼
OMRON做主站,使用Profibus DP可以连接任何符合ProfibusDP规范的从站。如果使用CS1,你需要安装CS1W-PRM21做Profibus 主站, 如果使用CJ1,你需要安装CJ1W-PRM21做Profibus 主站。组网时 请使用OMRON的CX-Profibus软件,并请安装其他从站的GSD文件。 没有任何问题的。
回复
引用
举报
zhouwei-guide
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2006年7月03日
发表于:2007-01-30 10:16:00
5楼
OMRON的CX-Profibus软件,并请安装其他从站的GSD文件。没有任何问题的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
永宏PLC脉冲输出时,脉冲电压...
[7168]
请教STEP7 的仿真器PLCSIM如...
[15762]
p24.n24 与24V.0v的区别
[11623]
松下plc脉冲控制问题 错误代...
[7197]
一个点动开关控制一个电灯常...
[14597]
s7-200装完modbus 指令库找不...
[7206]
请用过艾默生PLC的朋友,谈谈...
[7563]
电气符号库
[9629]
威纶通触摸屏和MCGS触摸屏,谁...
[8930]
PLC输出点能否直接带负载?
[8772]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号