求助:富士FVRO.75ELLS-4JE故障 点击:706 | 回复:2



sls

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年7月02日
发表于:2005-03-05 17:14:00
楼主
有一台变频器型号为FVRO.75E11S-4JE有时候按RUN启动时显示OC3,有时候在运行当中也会显示OC3,我换了另一台同型号的变频器后运行正常,可以证明是变频器本身的故障,请问这种情况的问题出现在变频器的哪部分.谢谢!



方菱

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2005-03-05 17:56:00
1楼
你确定两台变频器的参数设置一样吗?一般加速时间过短或者电流保护(转矩限制)过低都会出现过电流报警。如果以上两项均不是,就可能是电流检测方面出故障了。

wj931318

  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 562回
  • 年度积分:98
  • 历史总积分:1133
  • 注册:2003年3月04日
发表于:2008-04-10 11:37:45
2楼

我有一台9成新的,要不要啊 Q ;57923634