楼主
我在用siemens,6se70时有这样一个问题:变频器告诉运行为30hz低速为5hz,在告诉转化为低速的时候,变频器从30hz降到大概1hz左右,又上升到5hz才继续运行。我有以下两点说明:1、p464=0.7s.有外加的制动单元和制动电阻。2、电机没有做过优化(由于现场原因)。也就是说没有做过电机的动态和静态电机模型辨识。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2005-03-29 09:32:00
1楼
是用段速控制吗?最低输出频率设为5HZ试。