安川维修 点击:985 | 回复:4



梅花

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2005-02-23 15:11:00
楼主
我家一台安川6165P5 22KW变频器出现OH2(散热器过热)故障,不能复位。开机就显示OH2,再处理了热敏电阻后,同样不能复位!请问各位大虾,怎么解决此故障啊? 请问谁有主控制板啊,我打算换板!紧急求救!0411-84432828-816 许工



zz88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:968
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2005-02-23 16:00:00
1楼
我有,你多少想要? JIYU12345@JX163.COM

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-02-23 16:36:00
2楼
变频器多功能端子是否设了热继电器保护?参数恢复出厂值。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-02-23 16:37:00
3楼
主板有全新的:020-88281886。

ccyyhhffwwyy

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年2月08日
发表于:2005-02-23 19:29:00
4楼
不是主板坏,是电源有问题,不信打电话来.叫你马上搞定.13166429998