求助,关于MCGS的与ADAM4017+的通讯,急切寻求援助,谢谢! 点击:860 | 回复:0



非常中国

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年1月26日
发表于:2005-02-01 15:01:00
楼主
在进行MCGS的ntouch工控机与ADAM-4017+的通讯时,数据采集不到工控机中mcgs的组态中来,定义的变量为:电压, 小数位 6 , 对象初值 0, 最小值 0,工程单位 v,最大值 9999。这个变量通过一个标签的显示输出进行显示。在设备窗口中加入了通用串口父设备,初始工作状态为 1-启动,最小采集周期为 200(ms)串口端口号为 1-com2 波特率为 6-9600 ,数据为数为 1-8位 ,停止位位数为0-1位,数据校验方式 0-无校验,数据采集方式为 0-同步采集。(设备窗口的这部分设置,基本上没有动,只改变了采集周期为200ms,其他项目的属性因为不清楚什么作用,故没有改变,请各位师傅指点)。电话连接标签页里的所有属性都没有更改。父设备下面又加了一个设备0(研华-ADAM-4017plus),其属性设置如下:基本属性:最小采集周期 200,初始工作状态 1-启动,模块地址 1(不知道实际地址,因为ADAM4017+模块没有进行过设置,故很多都采用默认设置,不知道这里是否会出现问题),0-无校验。通道连接页: 通道0 ,无数据对象 ,通道类型为通讯状态, 周期1;通道1为电压 ,通道类型为默认的A10,周期为默认的1(这个周期是什么的周期,我也没弄清楚);其他两个标签页设备调试和数据处理都没有做修改。我是新手,面临的问题还比较多,由于《MCGS嵌入版组态系统》这本书的设备连接部分讲解不十分详细,如果哪位师傅那里有更详细的关于这方面的资料,请发到我的邮箱里,不胜感激。我的电子邮箱是:mike309@163.com 谢谢!祝大家春节快乐!天天进步!欢迎大家跟我联系,希望能交更多的朋友!