acs400系列故障问题 点击:960 | 回复:8



雪@狼

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2002年12月14日
发表于:2005-01-19 15:45:00
楼主
各位老大,小弟最近用一ABB ACS401变频器做恒压供水,采用PID控制,开始时每一个月报一次故障,最近每隔10天到15天就报一次故障,查0128.0129.0130均为1,应为过流故障,检查参数及电机、电缆线等均无问题,不知哪位老大能帮忙解决,不胜感激



1212

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2003年10月14日
发表于:2005-01-20 11:43:00
1楼
正常 可能选型有问题吧

yy00

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2004年11月14日
发表于:2005-01-20 15:57:00
2楼
多大的电机,加减速时间组态的是多少。

梁臣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2005年1月31日
发表于:2005-02-01 18:22:00
3楼
可能还需放大一挡!

吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2005-02-03 09:20:00
4楼
请将你的设备配置、所用的主要参数讲清楚一点,这样大家才好知道,问题出在哪。

雪@狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2002年12月14日
发表于:2005-07-14 09:21:00
5楼
申请厂家更换新变频之后现在已经工作正常,不知道是不是变频器的原因....如果不是变频的原因,那为什么新变频使用没有问题,而老变频却频繁出故障?厂家也没有给出个合理的解释.... 现在还一直没有想通这个问题... 郁闷中....

DCS$SCADA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年4月16日
发表于:2005-07-14 10:51:00
6楼
400系列专用于泵类、风机,是ABB600系列的阉割版,性能、安全、保护都差一点,

xiaolifeidao

  • 精华:28帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:130帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-07-14 10:55:00
7楼
笔者也遇到过您说的问题,在调试过程中发现是由于加减速时间设置的问题,另外要结合其他的参数设置,比如pid的p i d 这3个参数的值,保证在调解过程中不会出现震荡大的现象.综合这几方面就可以解决.

雪@狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2002年12月14日
发表于:2005-07-14 18:49:00
8楼
更换新变频之后参数和以前老变频的参数没有太大的区别,尤其是在加减速时间及PID参数上都没有变化,而且正常情况下水压比较稳定,基本上没有什么震荡....