当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
频率设定
点击:
757
| 回复:
7
大菜
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年3月06日
发表于:2005-01-09 16:51:00
楼主
用远传压力表设定频率怎么设定。频率范围30~50。要求:压力0~2公斤50hz运转,2公斤以上变频。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-01-10 10:18:00
1楼
用变频器内置的PID功能。
回复
引用
举报
兔王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2003年10月27日
发表于:2005-01-10 11:04:00
2楼
能再表述一下变送器和变频器的配置?
回复
引用
举报
大菜
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年3月06日
发表于:2005-01-10 17:43:00
3楼
我们用的是潜水泵:功率37kw电流80A 电缆长60米压力表0~500欧。 我们用富士FRN37P11S-4CX变频器运行时显示过载,厂家来人说过载是电机大的原因。 大家帮忙参谋一下,我们该用什么型号的变频器。用pid 功能时参数怎么设置。 拜托了
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2005-01-11 17:04:00
4楼
可选择功率大一级的,或把上限频率设低些。 PID参数的设置很简单,看一下说明书就OK.
回复
引用
举报
大菜
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年3月06日
发表于:2005-01-11 18:21:00
5楼
pid 设置不是简单能设定好的,它们 不是互相影响吗?请举例37kw的设定。谢谢!
回复
引用
举报
十指琴侠
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 127回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2004年10月14日
发表于:2005-01-12 17:04:00
6楼
您把上限HZ设到45HZ,P=6-8,I=0。5-2只间,D的参数无须动,如果不稳定把PI两个参数反过来调。如调节不好可给我来电我帮您搞定。0539-8326075。6812786
回复
引用
举报
大菜
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2005年3月06日
发表于:2005-03-01 17:51:00
7楼
远传压力表是0.6 公斤的,pid方式面板设定频率的范围是什么呢?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伺服送料机为什么这么受市场...
[128]
机床保养之-----导轨刷油
[225]
电网人常用的独门工具(2)
[127]
国网系统分次结算电费计算步...
[880]
欧姆龙系统程序错乱维修一例
[131]
如何提升彩铝涂装线生产线速...
[413]
参加过摄影大赛那台安川变频...
[128]
永磁同步电机的驱动
[151]
分析自家用电负荷分布情况,制...
[197]
自动化技术与电厂节能减排
[121]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号