富士变频器55KW维修求助!!! 点击:384 | 回复:1



information363

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2005-01-05 09:01:00
楼主
现有一台富士P11-55KW变频器,出现缺相故障,具体现象如下: 1、卸掉逆变模块,把铜片连接好,上电;量驱动端子上的直流电压,五路6点多伏第六路7点几伏; 2、按运行键,量驱动端子上的交流电压,CN21:1、2脚上有10V左右的电压,5、6,9、10上都有交流电压但这电压一开始为9V多,随着变频器频率的增加而上升到10V多一点点,当变频器运行到上限频率50HZ时5、6,9、10上突然量不到交流电压,但一按停止键,变频器的频率一下降下来5、6,9、10上又可以量到交流电压但这电压又随着变频器频率的下降而从10V多降到9V多;CN22:1、2脚上有10V左右的电压,3、4,5、6上的现象与CN21的5、6,9、10上所测现象一样。   3、量PC923、对管及其他器件均正常;换掉所有光耦,故障现象如上1、2。 请诸位高手赐教!!



information363

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2005-01-05 14:02:00
1楼
问题很粗吗?!