当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
安川驱动控制
我要发帖
安川变频器故障修理
点击:
845
| 回复:
3
王大伟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年12月09日
发表于:2004-12-10 06:22:00
楼主
我单位有一台安川CIMR—G5A41850变频器,185千瓦,制动单元型号为CDBR—4220B,使用大约一年。制动单元烧坏(内部管子短路),绕线式限流电阻阻值为3Ω烧断及变频器起动接触器线圈断路损坏。请问李春发师傅这是什么原因造成的?多谢了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-10 11:52:00
1楼
估计电源电压偏高造成的,安川G5变频器的辅助电源R1、S1及制动单元都要根据电源电压选取电压档(有一短接片),如果实际电压不止380V而你选取380V档,则容易造成上面情况!还不清楚给我电话020-88281886。
回复
引用
举报
王大伟
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:48
注册:2004年12月09日
发表于:2004-12-14 11:29:00
2楼
更换变频器内大接触器,3欧姆电阻及制动单元后,运行一星期工作正常,本人还不知是什么原因引起的,请各位分析。