当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
修西门子440的高手请指教?
点击:
711
| 回复:
0
chen xiao
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 46回
年度积分:973
历史总积分:1050
注册:2000年9月25日
发表于:2004-12-09 22:34:00
楼主
我想测西门子MM440(75KW)的6路波形,但是在单板调试的时候,出现了A503,(欠压)有没有办法跳过去,我查了直流检测电路,他是通过一个叫SHF615A的光藕(4脚)送到CPU的,我查了他没有问题,还有光藕前面的A7也没有问题!但是在检查电压的时候,给了直流电源,键盘亮了以后测的光藕的输入没有电压,在输出到有5V的电压,不知道是正常还是不正常。 如果欠压跳不过去,那怎么判断触发电路的好坏呢?请各位指点, 如果可能的话请留电话,我当当面请教,再次谢谢各位。