私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2003年1月19日
发表于:2004-12-27 20:49:00
楼主
一台华为TD1000-3.7KW变频器,通电(电压400V正常),显示P.OFF,是哪里故障,请高手指教。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
it sucks
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2004年4月16日
发表于:2004-12-27 23:21:00
1楼
1。测一下充电电阻是否已经断路 2。是否P,N端接了制动单元,检查制动单元是否损坏。
回复
引用
举报
刘海波 _26
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 192回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2003年11月21日
发表于:2004-12-29 18:12:00
2楼
好象是电压检测坏了
回复
引用
举报
白头雕
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2002年8月16日
发表于:2004-12-29 23:31:00
3楼
有可能是开关电源坏了,我修了好多都是这样的.
回复
引用
举报
BATI--李峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2004年3月15日
发表于:2005-09-03 11:51:00
4楼
电压检测IC是哪个呢
回复
引用
举报
回首
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2005年2月24日
发表于:2005-09-03 13:32:00
5楼
应该是开关电源,要不然就是CPU板了.
回复
引用
举报
QHY-4321
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 163回
年度积分:0
历史总积分:314
注册:2005年8月01日
发表于:2005-09-05 12:51:00
6楼
肯定开关电源的问题
回复
引用
举报
变频器维修中心 _3
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2005-09-05 14:43:00
7楼
前两天刚刚维修过此类机器.
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2005-09-05 17:47:00
8楼
问一下李斑竹,就能搞定。
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2005-09-15 18:39:00
9楼
有一个0.47UF的电容,换了就好
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结帖)变频擂台第96期——关...
[7331]
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
变频器图纸
[21065]
变频电机接线方法
[7253]
日内连烧90kw 75kw电机及变频...
[12866]
求助:爱德利变频器报PF01故障...
[10873]
变频电机的恒转矩运行和恒功...
[12415]
《变频器维修与应用》
[86610]
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20251]
什么叫浮地电网
[7147]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号