富士变频器 点击:1489 | 回复:19



XIAOFEI

    
  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-30 09:54:00
楼主
请教各位: 富士P9-11KW变频器输出单相,测量驱动电源有两路为锯齿波形。测量滤波电容好的,请教各位该如何处置。敬请回音。



ih

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2002年9月15日
发表于:2004-11-30 11:08:00
1楼
查查驱动光藕

北京变频器配件赵红伟

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-30 16:44:00
2楼
同意arfeng的观点可以肯定是驱动光耦的问题。顺便推销一下。我们光耦

XIAOFEI _84

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-12-02 10:39:00
3楼
谢谢回音 不过我已经测过驱动光藕参数正常,各器件也没发现损坏。 还有什么能影响直流波形呢。 虚心求教

禹宋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年12月06日
发表于:2004-12-12 11:57:00
4楼
我的丹佛斯vlt2800的2.2kw 也出现这们的问题,我将另一个的光耦换过来,也还是不行。是怎么回事?也在此请教各位大哥。

LCC

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2003年2月15日
发表于:2004-12-13 11:59:00
5楼
欢迎来电咨询!013799242446 QQ99242446

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-12-13 15:31:00
6楼
驱动光藕老化,不容易测量!你测一下6个驱动光藕PC923的2脚和3脚电压,如果基本一直(偏差不要超过0.5V);你可以直接更换PC923! 你是做什么的? 顺便说一下,富士P9-11KW变频器无输出?参数00,01都设顶为"0" 加给定频率,仍无输出!参数REST到出厂值,也不行! IGBT,及驱动电路完好! 物主说:"原来变频器正常,但因生产线停产2年,一直为曾使用,现在就成为这样?" 有请各位大虾发表以下自己的言论!

变频之子

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1052回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2004-12-14 18:09:00
7楼
同意大拇指的观点,应该是驱动光藕老化,如果真的不是驱动光藕老化的问题,那只有是控制板的问题了,因为驱动信号是控制板给出的,

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2004-12-14 21:16:00
8楼
放了这么长时间,将主板清一下积灰与潮气。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-04 14:31:00
9楼
如何将E9S变频器的正反向控制有2线改为3线的??
    2线:正向COM-X1,反响COM-X2
    3线:正向COM-X1,反向COM-X1,X2

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师