各位: 有一台P9-11KW变频器,输出没接线,送电后显示CO3,而且消除不掉。请问各位专家该如何是好?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ximenzizhuanye
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2004年10月07日
发表于:2004-11-26 14:16:00
1楼
是0c3吧!上电出现有两个问题1 1;模块坏了. 2;检测电路故障 若要帮住;13857355446
回复
引用
举报
北京变频器配件赵红伟
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 933回
年度积分:0
历史总积分:1787
注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-26 14:55:00
2楼
OC3的情况很多,大部分是检测电路有问题,有些是控制板的问题。看看传感器又没问题。
回复
引用
举报
XIAOFEI _84
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2004年9月30日
发表于:2004-11-27 10:35:00
3楼
我查了检测电路霍尔好的没发现异常怎么办
回复
引用
举报
冰雨的冷
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1386回
年度积分:0
历史总积分:2357
注册:2006年5月31日
发表于:2008-04-16 12:44:52
4楼
配件有的话,最好换换试试。
回复
引用
举报
变频器调速
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 692回
年度积分:0
历史总积分:885
注册:2006年2月07日
发表于:2008-04-16 16:33:59
5楼
模块有问题吗?
主板和霍尔坏的不多
回复
引用
举报
F117 _83
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-22 14:20:29
6楼
重点检查检测电路,有空可以联系 QQ:37092192
回复
引用
举报
F117 _83
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 250回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2008-04-22 14:21:26
7楼
不好意思 QQ写错了 QQ:553258283
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器维修的基础知识
[7709]
关于台达伺服ALRM一直输出的...
[5750]
科比驱动器故障代码及解决方...
[10194]
变频器上的KVA是什么意思?
[11553]
通用变频器矢量控制的基本原...
[16842]
(已结束)变频擂台第77期——变...
[6760]
电动机软起动器的应用(转载)
[6192]
deltav培训资料(7009)
[8985]
电机三角形连接和星形连接的...
[28513]
一台变频器带两台电机,能否同...
[10688]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号