当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
安川616G5 怎么用?
点击:
982
| 回复:
9
火热的天
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年9月23日
发表于:2004-11-07 13:20:00
楼主
大家好.请问谁对安川VS-616G5变频器了解,我厂的一台7.5KW变频器可能是参数调乱,说明书又丢了,我想把它恢复出厂值.再设为电位器调速,外部一个开关启停.各位能否告之该怎么操作,修改哪些参数? 不甚感激...
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2005-01-14 22:55:00
1楼
我可以告诉你
回复
引用
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2005-01-14 22:56:00
2楼
改面板操作:1将A1-04改成0000就是清除密码(与A1-05一致就可以,同时按RESET和MENU就出05) 2将A1-01的0改成4,将必要的参数更改相改成最大权限。 3将B1-01频率控制由端子改成数字面板即1改成0 0将B2-02运行控制由端子改成数字面板即1改成0 5将U1-01运行频率由20改成50
回复
引用
举报
CXTHLZX
关注
私信
精华:11帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:425
注册:2005年1月14日
发表于:2005-01-14 23:04:00
3楼
发表于:2005-01-15 09:52:00
4楼
为什么我昨天给你回了怎么看不到!!!!!!!!!!!!