当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
急,安川616G5跳cpf00
点击:
1299
| 回复:
15
火热的天
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年9月23日
发表于:2004-11-06 18:45:00
楼主
大家好,我现有一台安川VS616G5 11KW的变频一上电就出现CPF00,望各们前辈赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-11-06 22:19:00
1楼
主板有问题,通常要换板,主板能修好的机会不大。
回复
引用
举报
福建变频
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:164
注册:2002年1月23日
发表于:2004-11-09 11:29:00
2楼
我有安川616G5主板,xmkzj@163.com 13950016679柯
回复
引用
举报
悠悠过客 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2004-11-09 15:44:00
3楼
换EPROM或CPU通常能修好
回复
引用
举报
变频器维修中心 _3
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2004-11-10 16:14:00
4楼
你好: CPF00我修复过几台。有兴趣打电话给我。 021-62141466赵先生
回复
引用
举报
火热的天
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年9月23日
发表于:2004-11-10 17:57:00
5楼
TO:变频器维修中心 费用是多少?
回复
引用
举报
st_zxf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2004年2月12日
发表于:2004-11-10 18:52:00
6楼
先把好的相同型号的616G5的EEPROM拆下来,然后通过相应的烧录器把里面的数据读出来,在把数据灌到坏的那台G5的EEPROM,应该就可以了。单纯换新的EEPROM是不行的,616G5的EEPROM里有识别码。如果你是单位用户的话,还是给专业人员来进行操作.
回复
引用
举报
MD49872
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:76
注册:2004年11月05日
发表于:2004-11-10 19:15:00
7楼
SZ-ZXF你好!我这有好几十块电路板都怀疑是EEPROM坏,是进口的PVC管材生产设备用的,你若有兴趣可以试试.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
德国KEB变频器交流区
[25271]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
变频器输出能不能加接触器
[5788]
(已结束)变频擂台第5期——变频...
[14872]
求教各位高手!!变频器恒速过...
[7279]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
刘志斌老师将要证明矢量控制...
[6560]
变频器图纸
[21064]
软启动器的应用
[6384]
变频器基础讲座 4
[6011]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号