安川变频器请教李老师
点击:
861
| 回复:
9
wj931318
关注
私信
精华:24帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 562回
年度积分:98
历史总积分:1133
注册:2003年3月04日
发表于:2004-10-29 10:26:00
楼主
我有一台安川616G5,400V,7。5KW的变频器整流桥烧坏了,您知不知道其型号或者其耐压值,电流。 其次还有一贴片的三极管,它有两脚接24V的继电器两端,在电路板上的标号为D20,它是否是二极管,可用1N4148直接代换吗?很急,拜谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-10-29 11:27:00
1楼
型号是:DF30CA160(30A/1600V),D20应为D26,是快速二极管,1N4148耐压太低,不能用。
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-10-30 00:02:00
2楼
可以用1N4148的代替的,
回复
引用
举报
火热的天
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 85回
年度积分:0
历史总积分:127
注册:2004年9月23日
发表于:2004-11-07 16:02:00
3楼
大家好.请问谁对安川VS-616G5变频器了解,我厂的一台7.5KW变频器可能是参数调乱,说明书又丢了,我想把它恢复出厂值.再设为电位器调速,外部一个开关启停.各位能否告之该怎么操作,修改哪些参数? 不甚感激..
回复
引用
举报
专修巴马格变频
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:236
注册:2004年6月11日
发表于:2004-11-07 19:52:00
4楼
说明书我在单位,安川变频修改很麻烦的,要密码什么的?如果需要明天打电话过来,我跟你讲。姓傅 0575-5109212