楼主
李老师好!我又一台ACS600 5.5KW变频器,启动后输出频率来回波动很厉害,面板显示设定频率稳定,改成标量控制,不带电机现象一样。测模块与驱动板正常,换驱动板电容后故障依旧。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
五代重歼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 1142回
年度积分:0
历史总积分:2358
注册:2004年5月23日
发表于:2004-10-03 18:58:00
1楼
不知你的变频器是否用了矢量控制,矢量控制下输出频率是变动的
回复
引用
举报
windowsxp139
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-03 20:06:00
2楼
楼上的野狼,请看清楚了再回帖子,不要胡说!
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-10-04 07:20:00
3楼
我想问一下你的变频器是在多少HZ之间波动?
回复
引用
举报
windowsxp139
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-04 14:58:00
4楼
标量控制下,不带电机,面板显示上下波动十几Hz甚至二十几Hz,不能带电机,一带电机就过流。
回复
引用
举报
歪歪2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年5月13日
发表于:2004-10-05 13:24:00
5楼
恢复出厂值设置,空载运行看看情况就知道是不是变频的问题了.
回复
引用
举报
windowsxp139
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-05 14:26:00
6楼
肯定不是参数的问题!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-10-06 09:03:00
7楼
有几个原因会造成这样:负载太重,变频器失速;输出三相电压不平衡,电流大;信号干扰。
回复
引用
举报
zhengzheng _45
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2004-10-07 13:31:00
8楼
ACS600的信号板易坏。容易造成次类问题。要加隔离器。ACS600变频器信号板上采样电阻如果有偏差都会影响其运行的。 建议看信号回路。
回复
引用
举报
windowsxp139
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 25回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-07 22:40:00
9楼
面板显示参考值稳定,估计不是信号采样问题。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题