请教李春发老师 点击:1076 | 回复:19



windowsxp139

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-03 06:44:00
楼主
李老师好!我又一台ACS600 5.5KW变频器,启动后输出频率来回波动很厉害,面板显示设定频率稳定,改成标量控制,不带电机现象一样。测模块与驱动板正常,换驱动板电容后故障依旧。



五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2004-10-03 18:58:00
1楼
不知你的变频器是否用了矢量控制,矢量控制下输出频率是变动的

windowsxp139

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-03 20:06:00
2楼
楼上的野狼,请看清楚了再回帖子,不要胡说!

阿健 _36

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2004-10-04 07:20:00
3楼
我想问一下你的变频器是在多少HZ之间波动?

windowsxp139

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-04 14:58:00
4楼
标量控制下,不带电机,面板显示上下波动十几Hz甚至二十几Hz,不能带电机,一带电机就过流。

歪歪2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2004-10-05 13:24:00
5楼
恢复出厂值设置,空载运行看看情况就知道是不是变频的问题了.

windowsxp139

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-05 14:26:00
6楼
肯定不是参数的问题!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-10-06 09:03:00
7楼
有几个原因会造成这样:负载太重,变频器失速;输出三相电压不平衡,电流大;信号干扰。

zhengzheng _45

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2004-10-07 13:31:00
8楼
ACS600的信号板易坏。容易造成次类问题。要加隔离器。ACS600变频器信号板上采样电阻如果有偏差都会影响其运行的。 建议看信号回路。

windowsxp139

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2004-10-07 22:40:00
9楼
面板显示参考值稳定,估计不是信号采样问题。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师