发表于:2004-10-31 17:12:00
楼主
用InTouch监控三台机组,每台机组130个点,三台上位机,要求每台上位机都能监控每台机组的状态,InTouch选的500点的,请问点数能够用么?哪位大侠能给个具体的解决方案。谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-10-31 20:16:00
1楼
最好能用 1000点,工程应留有 20%的余量,还要一些用于逻辑的Memory point!
回复
引用
举报
鑫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2004年6月29日
发表于:2004-10-31 21:29:00
2楼
如果只留20个点的剩余,省吃俭用的用,500点能够么?
回复
引用
举报