当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
富士G9S-18.5KW频率上不去
点击:
873
| 回复:
13
好奇X
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年10月26日
发表于:2004-10-26 13:05:00
楼主
请教各位师傅,我碰到一台富士G9S-18.5KW变频器,它有时频率能上去,但运行一段时间后,面板显示0.00HZ(运行指示灯亮);但有时频率就根本上不去。CPU板换过还是一样。这是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
huyie
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:123帖 | 281回
年度积分:1
历史总积分:937
注册:2003年11月07日
发表于:2004-10-26 17:14:00
1楼
查查给定信号的线路,看看是否给定信号突然没了?
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-10-26 18:50:00
2楼
这毛病一出在运行信号给定,特别是用电位器的会有这毛病....
回复
引用
举报
好奇X
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年10月26日
发表于:2004-10-26 20:14:00
3楼
外部没有问题,频率设定为面板;启动方式为外部启动.
回复
引用
举报
好奇X
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2004年10月26日
发表于:2004-10-26 20:14:00
4楼
外部没有问题,频率设定为面板;启动方式为外部启动.
回复
引用
举报
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2004-10-26 21:12:00
5楼
换个面板吧....
回复
引用
举报
lhb
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2003年8月14日
发表于:2004-10-26 23:32:00
6楼
系统默认低电压,明天上班找我。021-56711165,13003108495
回复
引用
举报
`~龙的传人~~
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2005年1月04日
发表于:2004-10-27 09:48:00
7楼
检测电路故障! 如过还不行找! 维修咨询热线: 0573-8115329 13511378079 周立峰
回复
引用
举报
请教 kexuan8688
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-27 12:14:00
8楼
你的频率给定方式如何?如果是外部那么在发生此现象时改为内部给定看看是否依旧,如果依旧外部给定存在故障不成立,故障在于系统欠压自保护!请查检测电路。
回复
引用
举报
阿健
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2004-10-27 12:33:00
9楼
面板启动也一样的,都是这个毛病。
回复
引用
举报
请教 kexuan8688
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:42帖 | 352回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-27 12:43:00
10楼
面板启动还要面板给定频率!试试看,只有充分排除后才能进行下一步!
回复
引用
举报
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2004-10-27 13:01:00
11楼
你检查一下驱动和模块
回复
引用
举报
天荣
关注
私信
精华:13帖
求助:0帖
帖子:60帖 | 198回
年度积分:0
历史总积分:340
注册:2002年7月27日
发表于:2004-10-27 18:10:00
12楼
一般是低电压检测电路问题 跟上次山东那朋友那台故障差不多
回复
引用
举报
wj931318
关注
私信
精华:24帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 562回
年度积分:98
历史总积分:1133
注册:2003年3月04日
发表于:2004-10-29 19:04:00
13楼
可能是参数设置问题,我以前遇到过,恢复厂家设置,就好了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
250KW电机技术参数
[461]
展览会上,广数的机器人是一道...
[152]
选择熔断器要注意的问题
[118]
整平机速度是否影响精度呢?
[165]
以市场为准则,食用油灌装机竞...
[175]
钻孔工序该怎么选择切削液
[218]
电气设备的维护保养安全措施
[206]
自动化技术与电厂节能减排
[121]
法兰型安全夹头
[117]
青岛原油泄漏、爆炸事故原因分...
[284]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号