求助:ACS800故障怎样排除
点击:
655
| 回复:
3
koni
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2004年7月04日
发表于:2004-09-04 09:56:00
楼主
求助:ACS800 斩波器烧毁 最近变频器外接制动电阻时,频繁烧毁制动斩波器的故障,而且总找不到原因.接线没问题.哪位同仁能够帮助分析原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
海得 _12
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2004年8月23日
发表于:2004-09-05 08:47:00
1楼
检查一下制动电阻阻值选取和制动斩波器是否与变频器容量合适 降低制动百分比试试