当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
工业以太网
我要发帖
现场总线上如何实施IEC60870-5-103规约?
点击:
761
| 回复:
2
墨馨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2003年4月11日
发表于:2004-09-09 15:19:00
楼主
请问:在现场总线上如何实施IEC60870-5-103规约?能否实现?是不是IEC60870-5-103规约只有在工业以太网上才能实施?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
Cayee
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2004年12月02日
发表于:2004-12-03 16:42:00
1楼
提供工业以太网IEC60870-5-103解决方案。 产品资料:http://www.cayee.com/cn/2004-7/2004719160835.htm 联系方式:021-64699449-808 jiaoliguo@cayee.com.hk
回复
引用
举报
winwun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2001年10月17日
发表于:2004-12-04 23:17:00
2楼
IEC标准中103是基于串行通信物理链路的,也就是RS485或RS422。 目前的以太网103是南自、南思等大厂自己搞出来的标准,但仅仅是草案,还未得到批准的。 我觉得有可能永远不会被批准,因为IEEE只为104分配了端口,没有给103分配。 所以你说的“是不是IEC60870-5-103规约只有在工业以太网上才能实施?”的答案很明了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PROFIBUS DP 如何集成到PROF...
[2520]
分享一个真正免费的组态监控...
[7298]
请问高手modbus和tcp/ip哪个...
[4095]
请教:如何将一个485输出扩成...
[4065]
智能化现场仪表的结构(转载)
[1804]
s7-300如何通过profibus连接...
[3402]
PROFIBUS网络出现不定期掉站...
[1701]
RS485总线型网络具体怎么实现...
[3036]
本安电源与非本安电源
[7408]
讨论:各类现场总线的技术特点...
[3288]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号