现场总线上如何实施IEC60870-5-103规约? 点击:761 | 回复:2



墨馨

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2003年4月11日
发表于:2004-09-09 15:19:00
楼主
请问:在现场总线上如何实施IEC60870-5-103规约?能否实现?是不是IEC60870-5-103规约只有在工业以太网上才能实施?



Cayee

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2004-12-03 16:42:00
1楼
提供工业以太网IEC60870-5-103解决方案。 产品资料:http://www.cayee.com/cn/2004-7/2004719160835.htm 联系方式:021-64699449-808 jiaoliguo@cayee.com.hk

winwun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2001年10月17日
发表于:2004-12-04 23:17:00
2楼
IEC标准中103是基于串行通信物理链路的,也就是RS485或RS422。 目前的以太网103是南自、南思等大厂自己搞出来的标准,但仅仅是草案,还未得到批准的。 我觉得有可能永远不会被批准,因为IEEE只为104分配了端口,没有给103分配。 所以你说的“是不是IEC60870-5-103规约只有在工业以太网上才能实施?”的答案很明了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师