求助,VB做服务器,InTouch读取VB程序的数值要怎么设置啊?
点击:
746
| 回复:
2
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-09-03 11:39:00
楼主
我现在是使用VB的TEXT控件,工程名称:form1 在InTouch里面的设置是访问名:TEXT1;应用程序名:VB6;主题名:form1。使用“带标记名文本的模拟标记名显示”向导在InTouch窗体上显示。运行之后,InTouch窗体上显示的值为0。在运行InTouch之前,我已经将TEXT文本的值设定为123了!协议使使用的DDE。请问要怎么样做才能在InTouch上显示VB上TEXT中的值呢???谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-09-23 09:18:00
1楼
用poke函数往intouch 里发
回复
引用
举报
intouch爱好
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年9月13日
发表于:2004-09-23 22:15:00
2楼
我连过,可以的呀
回复