求助:变频器问题?
点击:
739
| 回复:
7
seuhrj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年6月04日
发表于:2004-08-16 09:45:00
楼主
一台数控磨床,主轴电机采用7.5kw变频电机,变频器先后用过SIEMENS,DELTA,已经损坏8台次,变频器功率有7.5kw,11kw。而且每一次都是在早上第一次上电时损坏。另外,该磨床工作时变频器电流变化较大,3~20A。另外变频器通过交流接触器、空开(正泰)与3相电联。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
seuhrj
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年6月04日
发表于:2004-08-16 09:49:00
1楼
请王老师、李老师帮助解决。
回复
引用
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2004-08-16 17:35:00
2楼
你是不是设置成了一开电变频器就转哦(自检启动时转),这样很容易坏。
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-08-20 00:56:00
3楼
建议你在电源输入端加装交流电抗器吧,我碰到过这种情况