刚学修变频器,接到一台TD2000,故障E019,电流检测故障,霍尔是HLB-50AP,查不到资料。哪位老师知道,请赐教,谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
菜BIRD
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2003年9月22日
发表于:2004-08-13 10:03:00
1楼
好象是主板坏了,谁有货,请报价
回复
引用
举报
菜BIRD
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2003年9月22日
发表于:2004-08-13 14:43:00
2楼
今天测量了一下霍尔的电压,1,2脚应是正负电源15V正常,3脚输出端为-12.3V,不是很正常吧?帮帮忙啊
回复
引用
举报
修变频 _68
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:471
注册:2003年12月06日
发表于:2004-08-13 19:08:00
3楼
HLB-50AP换了就好
回复
引用
举报
菜BIRD
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2003年9月22日
发表于:2004-08-15 10:10:00
4楼
光藕老师,HLB-50AP的额定输出电压是多少啊?怎么判断霍尔的好坏?请指教,谢谢