当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
请教各位朋友
点击:
785
| 回复:
7
wanshengda
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年12月31日
发表于:2004-07-05 00:23:00
楼主
本人刚从事变频器维修工作,许多都不懂得,比如:变频器带电机时老是显示输出三相电压不平衡,而单测驱动波形又很正常,是标准的方波,请问这是什么原因,大概应从哪些方面检查? 希望凡是看过这篇帖子的都给小弟点建议,谢谢拉~~~~~~~~
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-05 08:09:00
1楼
保护采样单元故障,细心查一下
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-05 08:31:00
2楼
有这个“三相电压不平衡”保护吗?变频器型号?
回复
引用
举报
YOYO _61
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年12月31日
发表于:2004-07-05 12:44:00
3楼
显示故障是LP1(输出缺相),我没说清楚。测量输出电压为三相不平衡(有种原因是驱动模块地脚虚焊),但有些补焊后还是老样子,实在搞不懂?测驱动波形好像不行,因为地脚虚焊也是正常(用的是模拟示波器)。至于型号是我们公司自己生产的,还是不说吧,呵呵。 请教李老师和其他知道的朋友,都提些建议吧,谢谢拉~~~~~~~