楼主
我有一台欧陆590+直流变频器 启动时电机震动,变频器保护 反复几次可正常运行 停机10小时以上故障重复
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-07-27 16:21:00
1楼
可能是低频时输出电压不平衡,启动5HZ,测输出电流及电压。
回复
引用
举报
山下静
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:99
注册:2003年3月12日
发表于:2004-08-05 17:27:00
2楼
版主你闹笑话了,欧陆590+不是变频器,是直流调速器
回复
引用
举报