三菱A500-7。5KV维修一例 点击:871 | 回复:0



苏邑波

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:444
  • 注册:2004年7月06日
发表于:2004-07-12 17:59:00
楼主
故障现象电源灯及故障灯亮,操作面板不亮。首先怀疑开关电源,但电源正常;后怀疑操作面板,将操作面板换到别的机器上正常,于是怀疑CPU板损坏。准备换板时,报试一试的心态,检查主板与CPU板的排线,发现不通大喜;后发现是排线插座簖了。在这之前我还检查过排线!!望同行汲取教训......


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师