首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页

交流接触器被烧,不知问题所在,求教 点击:6702 | 回复:79



西风子

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1486
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2004-07-08 11:47:00
楼主
因为目前的电荒,当客户在停电后,切换到自己的发电机电网时,会烧掉几个交流接触器。严重的时候烧掉了5个。检查控制回路和接线均没有问题,并且在正常电网和切换后的电网中均运行正常。该套系统的控制电源没有加隔离变压器。加了是不是会好点。但具体原因是什么了,请教高手



阿O

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2004-07-08 15:56:00
1楼
请说清楚一点:接触器烧的是哪个部位,触头还是线圈。如果是线圈,就是控制回路和控制电源的问题,如果是主触头就应考虑接触器的动作顺序和动作时间对系统的影响。照通常情况来看,控制电源部分应该是最容易引发问题的。

西风子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 945回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1486
  • 注册:2003年7月11日
发表于:2004-07-08 16:40:00
2楼
谢谢楼上的,烧的全是线圈。触头没有任何问题。如果是控制电源部分,但为什么平时的工作都是正常的,只是在切换到发电机的电网时才发生上述故障

阿O

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年3月23日
发表于:2004-07-08 16:54:00
3楼
加整流装置,把控制回路变成直流就行了。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-18 15:40:00
4楼
应当是在切换过程中控制回路反复快速地接通断开,造成接触器触点较长时间实际处于断开位置所致。这种条件下线圈电流很大。

xiaoking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2004年5月24日
发表于:2004-08-27 15:48:00
5楼
我想问一下阿q 交流接触器换成直流,不会影响接触器的寿命吗 对整流装置,没有损坏马

向您学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2004-08-29 10:44:00
6楼
阿P ! 您的接触器线圈电压是多少?控制是弱电还是强电?我们也是刚安装的发电机没有出现这样的问题,你们发电机是国产还是进口的,电压稳定吗?

怀军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2004-08-31 12:52:00
7楼
我以为接触器线圈在市电断电时蓄有能量,如这个能量泻放时正好与发电机电压相位一致,则电压高,电流大,烧毁也就正常了 建议加延时或加泻放电路

lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2004-08-31 14:16:00
8楼
应该是“怀军”所说的原因 回路切换延时应该加长

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2004-10-04 08:21:00
9楼
建议在线圈两断加RC吸收电路

yanglinzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2004-10-07 13:35:00
10楼
是的,一般的线圈两端是要加的,交流接触器加rc吸收,直流继电器加保护二极管,都是这个原理,瞬间电压过高。

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2004-10-14 13:24:00
11楼
在线圈两端加RC吸收电路,是個辦法. 我想問的是,當市電斷電后发电机電網是否自動投入的? 一般的交流接触器斷電后是不會自動投入的,除非控制回路有問題存在.

富阿牛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2004-10-16 18:28:00
12楼
应该是频率太低,或电压有可能太低,功率因素不对

nokia909

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2004年4月25日
发表于:2004-10-19 20:37:00
13楼
应该是发电机的电源三相不平衡造成过电压.

电源

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2003年3月28日
发表于:2004-10-21 10:16:00
14楼
假如是电动机三相不平衡,,可以装一个微电脑控制的电动机保护器,它可以调整三相平衡13960021878

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2004-10-26 13:30:00
15楼
西风子:烧那个位置的接触器?连续烧毁五个接触器的位置在那里? 请详细说明。

董木

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2004年10月27日
发表于:2004-10-27 10:08:00
16楼
我认为是接触器线圈储存能量,在断电后释放,此波形与电源相叠加引起。自动切换回路为什么不用直流控制?采用直流空气开关不就行了》

FRL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2005年2月05日
发表于:2006-01-23 12:14:00
17楼
"接触器线圈储存能量波形与电源相叠加"这个理由不太充分.一般来讲,接触器线圈都有一定有过压能力,短时间过压,应该是能够承受的.即便是过压,也可并联压敏电阻来吸收.我想一种可能是发电机的电源三相不平衡造成过电压;另一种可能是控制电源被反馈回市网中,造成短路大电流所致.如果说控制回路设计很合理的话,应该是不会出现这类问题的.

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-01-23 23:04:00
18楼
若是自动转换的双电源开关,可能是转换时间太快,发电机起动时电压还不正常,就投入重负荷,形成电压过低.

刚如此道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2005年3月26日
发表于:2006-01-27 10:20:00
19楼
怪人说到点上去了

栀子花开1

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2006-02-01 08:58:00
20楼
           请问,RC回路的具体取多大的值。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页