当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
紧急求助
点击:
504
| 回复:
6
WCHCAR
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年4月08日
发表于:2004-06-07 15:11:00
楼主
本公司现有提台进口设备用的是三菱FR-A520-1.5K变频器,今天发现此变频器出现故障,想采购一台新的变频器,可三菱的样本上并没有FR-A520-1.5K只有FR-E520-1.5请问各位高手此两种机型能否呼唤,谢谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天边的云1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2004-06-07 16:04:00
1楼
A520是A系列3相220V。E520是E系列3相220V。 在负载不重的情况下,完全可以替代
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-07 16:44:00
2楼
性能及故障率差别大,如果经常要急停车,负载重,则最好用原号,可用A540-1.5KW,电机改成Y接.