求助西门子MM430-25KW变频器F003欠电压故障 点击:5536 | 回复:13



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-06-29 14:23:00
楼主
我使用一台西问子MM430--250KW变频器一台,控制一台风机,运行时出现报F0003(欠电压)故障,但电网电压又不低,请问为什么?



马建岗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-07-12 21:15:00
1楼

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2007-07-18 16:47:00
2楼
检查直流母线电压。

韩杰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 488回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2007-07-18 17:09:00
3楼
真欠压还是无报警 量直流母线电压

siemens服务

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 880回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1048
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2007-07-18 22:11:00
4楼
   内部器件老化

晃慌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2007-07-20 13:55:00
5楼
如果启动后小电流输出不报警,大电流报警.
请检查可控硅的触发,用电流钳监测一下三相输入电流.
监测母线电压值变化情况.

万方电气

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-07-20 23:59:00
6楼
检测电路和支流母线查一下,24C02有可能也坏了。

井力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-07-27 10:00:00
7楼
1.变频器故障:当输出电流较大时,交流电压正常,直流电压不正常。检查可控硅的触发。
2.电网瞬时波动:加装输入电抗器。

大鹏飞翔

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2100
  • 注册:2006年3月30日
发表于:2007-07-27 10:24:00
8楼
电网波动超出了,变频器的范围一般是7%

zuozhuan2009

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 95回
  • 年度积分:93
  • 历史总积分:3447
  • 注册:2010年7月29日
发表于:2011-08-03 15:39:39
9楼
F0003故障——


为欠压故障,造成这种故障的原因主要有以下几种:


1、供电电源的电压是否不稳定,存在较大波动、短时掉电或者瞬时的电压降低;

2、供电电源的容量是否不够,与变频器功率相比,容量显得比较紧张(按照你的情况来看,这个可能性最大);

3、减缓变频器的动态响应,增大斜坡上升时间参数 P1120的值;

4、使能动态缓冲功能,设置参数 P1240=2;

5、检查MM430变频器的整流环节,看看整流单元是否工作正常。整流单元不能正常工作的话,报这个故障是很普遍的;

6、检查直流母线的电容,看电容是否存在老化等异常现象。如果直流母线电容有问题的话,就会导致母线电压不稳,无法保持一个相对恒定的正常电压值,故报 F0003 欠压故障。

lq8786

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:309
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2011-10-09 12:09:40
10楼

F0003

原因
• 供电电源发生故障。
• 出现超出规定极限值范围的冲击负载。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。
• 电源不允许出现短时故障或电压降低。

工控出身

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2016-06-18 11:10:41
11楼


430  30KW的机子 客户说运行报  F0003 欠压故障

   






我换过 检测光O  R26 电压 560V也正常 在我公司带5.5KW马达运行也正常


还有那没检测到呢?

   



工控出身

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2016-06-18 12:13:13
12楼

搞定了,原来 出在集电器上面,换了OK了

IC维修

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年7月01日
发表于:2016-11-16 20:55:48
13楼

请问你换的是那个继电器啊?是控制三相大的吗? 我也有一台问题是咋变频器频率上升到40赫兹后报警欠压,