原因 • 供电电源发生故障。 • 出现超出规定极限值范围的冲击负载。 诊断和应采取的措施 检查以下各项: • 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。 • 电源不允许出现短时故障或电压降低。
工控出身
430 30KW的机子 客户说运行报 F0003 欠压故障
我换过 检测光O R26 电压 560V也正常 在我公司带5.5KW马达运行也正常
还有那没检测到呢?
搞定了,原来 出在集电器上面,换了OK了
IC维修
请问你换的是那个继电器啊?是控制三相大的吗? 我也有一台问题是咋变频器频率上升到40赫兹后报警欠压,