关于I/Oserver的请教! 点击:1315 | 回复:1



bigcat

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2002年9月13日
发表于:2004-06-16 14:34:00
楼主
在我单位一个控制系统有几个操作站,PLC为施奈德quentum,以太环网,上位机intouch 其中有个站I/Oserver mbenet总是莫名其妙的关闭,请教那位高手帮帮解决一下。不胜感激!



宇@吉林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年5月26日
发表于:2005-05-26 14:31:00
1楼
我们单位也出现了这个问题,检查结果WWLOGOE没有记录,SMC没有记录,检查事件日志,发现SLSSVC错误,与MBENET退出时间基本吻合。检查系统日志发现DDE侦测错误。怀疑是DDE引起,不知道您是怎么处理的盼望回复。在Wonderware® FactorySuite系统管理员手册中也提到NETDDE和SLSSVC。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师