800KW的发电机带95KW的变频器,中间距离约100M,电缆为240mm*2,变频器满负荷工作后,变频器输入端电压只有340V左右,而发电机输出侧仍为380V,,大家能否提供点建议,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
天边的云1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 348回
年度积分:0
历史总积分:428
注册:2002年6月25日
发表于:2004-05-17 12:25:00
1楼
电缆阻抗和谐波问题
回复
引用
举报
zxf007
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:131
注册:2003年12月16日
发表于:2004-05-17 18:08:00
2楼
发电机为德国产,已有三台同型号的正常使用!很是奇怪?