丹拂斯3011两台及5000系列15KW一台,均出现保护检测故障.将检测部分连接线拔掉,变频器可以运行,插上连接线,变频器3011接触器不吸合;5000变频器液晶频率可上50HZ,但实际无电压输出.那位同行遇到过,如有好的解决方案,请赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bfdz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年4月12日
发表于:2004-05-10 17:21:00
1楼
第一种情况通常为检测故障,主电路接触器不会吸合.根据面板显示故障内容,看霍尔传感器电源及输出电压是否正常 第二种情况通常为控制卡工作正常;先看直流母线电压是否正常,测量六只IGBT的触发电压幅度是否够大. 我公司为丹佛斯传动产品授权代理和指定技术服务中心,欢迎前来采购丹佛斯产品并进行技术交流!(0532)3811796
回复
引用
举报
bfdz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2004年4月12日
发表于:2004-05-10 17:22:00
2楼
第一种情况通常为检测故障,主电路接触器不会吸合.根据面板显示故障内容,看霍尔传感器电源及输出电压是否正常 第二种情况通常为控制卡工作正常;先看直流母线电压是否正常,测量六只IGBT的触发电压幅度是否够大. 我公司为丹佛斯传动产品授权代理和指定技术服务中心,欢迎前来采购丹佛斯产品并进行技术交流!(0532)3811796
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-13 10:32:00
3楼
显示故障14(接地),但又查不出有什么问题?取下检测板主电路接触器吸合可工作.
回复
引用
举报
声名
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 504回
年度积分:0
历史总积分:481
注册:2003年8月30日
发表于:2004-05-16 18:11:00
4楼
参数恢复出厂值试一下
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器充电电阻烧掉是什么原...
[5461]
中力达CP6000说明书
[5704]
巴西、墨西哥工业电压和频率?...
[14321]
丹佛斯VLT2980变频器ERR12故...
[5961]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
两台电机共同驱动一个负载怎...
[11107]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
行车变频改造
[5541]
完整经济的张力控制解决方案
[13051]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号