当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
三菱(Mitsubishi)PLC
我要发帖
关于一个指令的输入问题?
点击:
1038
| 回复:
10
诺诺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2004年3月30日
发表于:2004-05-28 07:18:00
楼主
为什么在FXGP-WIN-C中没有CJP指令?为什么在MEDOC中不好输入CJP的数据(我的数据是700)?CJP的范围是多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
诺诺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2004年3月30日
发表于:2004-05-28 19:43:00
1楼
没人能帮我吗?
回复
引用
举报
诺诺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2004年3月30日
发表于:2004-05-29 08:14:00
2楼
???
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-29 09:41:00
3楼
CJP脉冲条件跳转指令,对象P0-P63 如: CJP P0
回复
引用
举报
诺诺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2004年3月30日
发表于:2004-05-29 12:01:00
4楼
p0是什么?请指教
回复
引用
举报
诺诺
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2004年3月30日
发表于:2004-05-29 12:05:00
5楼
怎样设置?
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-29 22:20:00
6楼
下面的地方有随机手册
回复
引用
举报
wmxun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2003年7月27日
发表于:2004-05-29 22:20:00
7楼
下面的地方有随机手册 http://wmxun58.meibu.com
回复
引用
举报
yhwd1118
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 171回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年5月17日
发表于:2004-05-31 12:13:00
8楼
CJP的数据(我的数据是700)是三菱F/F1/F2系列PLC的指令! 编FX系列PLC当然不行了!
回复
引用
举报
莫其麟
关注
私信
精华:14帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5688回
年度积分:0
历史总积分:29157
注册:2004年2月27日
发表于:2004-05-31 15:13:00
9楼
在FXGP-WIN-C中有CJP指令,若采用指令表输入,直接输入即可; 若用梯形图编程,则在功能图中点击“[ ]”符号,出现“输入指令”对话框-点“参照”→“指令表”-点“参照”→“指令参照”-选“程序流”-选“CJ(0)”-“脉冲指令”前打“钩”-按确认→回到“指令表”-元件栏输入指针编号(如P0),如果上一步中未选定“脉冲指令”、这时可在“指令”“CJ”后输入P-然后一路“确认”即可。 只是不记得标识P0是如何输入的,但肯定在“指令表”程序中能输入。 不知我的理解对与不对。
回复
引用
举报
huaishang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2003年3月23日
发表于:2004-06-02 21:06:00
10楼
先按F8-->输入CJP-->空格P0--按ENTER--就OK P0就是指针:就是你要跳转的程序。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
串口调试助手发送数据的含义...
[16462]
分享自己的一点小发现和经验...
[10122]
如何通过internet对西门子S7...
[9036]
求助:横河PLC编程软件Widefi...
[7230]
各位 请帮我解析下 PLC闪烁电...
[9001]
win7环境怎么安装西门子step...
[7853]
什么是软件PLC
[11223]
plc程序怎么做配方
[8477]
可编程控制器视频教程免费下...
[10226]
SQLSERVERR2000SP3FORWINCC下...
[11493]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号