请问怎么让西门plc与力控想连接?怎么让PIW256采集的模拟量在力控draw1中显示出来? 点击:2288 | 回复:6



iam973

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-21 16:06:00
楼主
我添加设备西门子s7300 plc过程中,出来一个对话框,要求填入 MPI地址(站号), MPI设备槽号,请问这两个怎么填? 我一共才一台plc 有经验的高人请指点怎么让PIW256采集的模拟量在力控draw1中显示出来?



工业IT先锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2004-05-21 19:02:00
1楼
如果是MPI方式,要将PIW的数据送到DB区采集,因为MPI方式不支持模拟量的直接采集

iam973

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2004-05-21 23:49:00
2楼
您所说的DB区是指plc中建立的DB块,例如DB1,DB2,- - -DB10,吗?

pcauto

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-23 15:41:00
3楼
用赋值语句将PIW的数据赋到DB块中即可。

控制爱好者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2003年7月10日
发表于:2004-09-27 14:49:00
4楼
你在STEP7中组态一个DB块 然后开辟一个数据单元 比如DB1.DBD0 然后把你的PIW的数据赋值到这个数据单元中 你再用力控的DRAW1组态到这个数据单元 这样就OK了!

tg2004

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年9月20日
发表于:2004-09-27 17:25:00
5楼
很简单呀。

pcauto

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2004-09-30 08:59:00
6楼
力控新版的产品的在线帮助和资料比以前完善了很多,希望大家注意浏览光盘的内容,对您的提高有帮助。