发表于:2004-05-11 15:11:00
楼主
我是第一次用三菱的PLC
系统配置:CPU Q00 以太网模块:QJ71E71-100
用RS-232PLC进行通信正常设置以太网参数:
网络类型: 以太网
起始I/O号: 0000
网络号: 1
组号: 1
站号: 1
模式: 在线
操作参数设置:
通信数据代码: 2进制码
初始周期设置: 始终等待打开
IP地址:192.168.0.200 输入格式 :10进制
发信结构设置: 以太网
运行中允许写入已选中?
测试步骤:
1、PLC停电复位
2、PLC送电
3、用RS232通信(通信正常)
4、以太网诊断
5、参数状态:模块信息显示正常,和设置一样
6、进行PING测试:出现系统超时、超时。不能联机?
7、在WINDOWS运行PING 192.168.0.200 显示正常?
为什么?????????