请教:过程控制中对通讯实时性要求最快是多少? 点击:1178 | 回复:2



xauto

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2004-05-09 10:38:00
楼主
温度秒级,流量、压力要快的多,又具体要求吗?谢谢



ZHTOK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 683回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:744
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2004-05-10 08:31:00
1楼
--> 0

资深土鳖

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:661
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2004-05-10 18:23:00
2楼
SOE(sequence of event)通常要求就是3毫秒以内.我记得清华出的"过程控制"里提到过,你可以去查查.我忍为一般>1ms以上.