AB变频器的维修 点击:941 | 回复:2



栀子花开1

    
  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2004年4月19日
发表于:2004-04-27 16:17:00
楼主
我厂有两台ABB1336变频器,出现同样的故障, 就是三相整流块有两相击穿,并且装在逆变块前的大保险断路, 经查是附近的可能是压敏电阻击穿,(该电阻从外形看和阻容吸收回路的 电阻一样),因不提供图纸,所以难以判断故障,请问老师,你能给我一个解决问题的方法吗?我将不胜感激. 再次感谢!!!!!



wty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 503回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年7月12日
发表于:2007-03-20 14:38:00
1楼
可能三相不平蘅,加电抗器

回首

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2005年2月24日
发表于:2007-03-20 15:24:00
2楼
两台是否是同时坏的?输出有没有坏?
很有可能是电网电压的问题