当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
ABB变频器
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
ABB变频器应用专栏
点击:
7204
| 回复:
80
一次又一次
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:393
注册:2004年1月05日
发表于:2004-04-18 10:35:00
楼主
不知道各位对ABB的看法如何,不管怎么说,在目前来说,不能说NO1,但估计也不会超出前三的范围了。本人也是一个ABB变频器的忠实爱好者,但其本身也有一定的复杂性,在各种场合的不同用法,是要现场的丰富经验才能得出的。所以在这里想和各位朋友一起讨论abb变频器的高端使用问题,包括和各种plc的通信问题。和哪一种plc搭配才能使他的作用发挥的淋漓尽致了。他的modbus .profibus.通讯技术的开发和应用问题。 希望能得到大家的支持。 www.papercontrol.com panjie2@cn.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
歪歪2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年5月13日
发表于:2004-08-18 19:32:00
21楼
ABB变频参数的设置并不算麻烦!但容易坏,经我修理的也不下10台了,最为奇怪的是有两台变频ACS400的一个在工作,一个没有启动,很是莫名其妙没有工作的烧了,另外一台还在工作。又换了一台工作起来,把那台停下,一段时间后它有烧了!请各位仁兄给点建议
回复
引用
举报
胶东人士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年6月21日
发表于:2004-08-19 07:17:00
22楼
我们单位用的ABB ACS600 MULTIDRIVE系列的变频器,其中用于提升的变频器,触发板NGDR-03莫名其妙的出现故障(猜测),导致300A的IGBT炸掉,现场很恐怖,震耳欲聋啊 我们也有采用安川的变频器,个人感觉,安川的系统工作及其稳定,功率器件也非常便宜,IGBT只要几百元,而且用了6年多,仅仅坏过一次,而我们的ABB变频器用了仅两年的时间,出的问题非常多,控制板、通讯板、触发板、电容、电阻、IGBT、CDP312控制盘等,基本上能坏的都坏过了,有的还频繁损坏,且ABB的配件很昂贵。 选型时我们是对ABB报很大的希望的,而且我们整个系统设计调试还是瑞典方面完成的。 真是失望!!!
回复
引用
举报
歪歪2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年5月13日
发表于:2004-08-19 11:56:00
23楼
TO:胶东人士 非常赞同你的观点,我就是很纳闷,很多厂家都爱选用ABB的原因是什么?他也并不便宜呀!
回复
引用
举报
874
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年4月22日
发表于:2004-08-19 16:13:00
24楼
abb的变频器都是通用型变频器 在应用的时候要根据适当的场合进行相应的调整 如果出现这么频繁的损坏的话 只能说瑞典的设计部门没有根据中国的实际情况具体作方案进行调整 所以还是说具体事情具体分析、对待问题一定要实事求是才行
回复
引用
举报
铁戟沉沙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 199回
年度积分:12
历史总积分:903
注册:2002年5月25日
发表于:2004-08-23 15:18:00
25楼
可能是以前没有图层的电路板,如果环境比较恶劣就会放炮。
回复
引用
举报
歪歪2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年5月13日
发表于:2004-08-26 12:46:00
26楼
to 铁戢沉沙: 怎么能看出图层了没有?
回复
引用
举报
Atlas_D_bug
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2004年7月01日
发表于:2004-08-26 14:58:00
27楼
型号后面如果有:+P901就是加了涂层,现在的ABB通用型变频器一般都加装了,还有呀~~楼上的老表,观点有点太偏激了,ABB把各行业的应用都捏到一起作出品质优良的通用型变频器非常不容易了,再说机器损坏原因太多了,我们要客观看待问题。。
回复
引用
举报
歪歪2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年5月13日
发表于:2004-08-28 11:38:00
28楼
楼上老表:我现在手头就有4台待修的ABB变频,我去看了一下,所有的都没有+P901 ,难道我现在的这些都没有涂层吗?
回复
引用
举报
铁戟沉沙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 199回
年度积分:12
历史总积分:903
注册:2002年5月25日
发表于:2004-08-30 11:11:00
29楼
凡是电路板名称后面有“C”的都是带图层的,但并不等于带图层就不出故障! 具体情况具体分析嘛!
回复
引用
举报
歪歪2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年5月13日
发表于:2004-08-30 12:15:00
30楼
TO: 铁戢沉沙 谢谢!
回复
引用
举报
冰雹
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-30 12:40:00
31楼
ACS401变频器,一送电就 显示FL1,停电测量输入、输出模块是好的,请高手指点
回复
引用
举报
天山来客
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:145
注册:2003年11月14日
发表于:2004-08-30 12:47:00
32楼
奇怪?我们公司所用的ABB变频器没有一台因质量有问题而带来不便,我觉的ABB变频器很好呀!
回复
引用
举报
冰雹
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2004年8月03日
发表于:2004-08-30 12:56:00
33楼
ACS401 显示FL1 指点
回复
引用
举报
歪歪2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 84回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2004年5月13日
发表于:2004-09-02 11:03:00
34楼
to :冰雹 你的变频器没有问题,是你的参数设置的不对,先查看电机、接线,如无问题,查设置的功率、电流,如无问题,再将加速时间放大。 或同时按上、下键把故障先给删除,也可能这是以前的鼓掌。 不要拆开你的变频了,它没有坏。
回复
引用
举报
冰雹
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2004年8月03日
发表于:2004-09-08 10:11:00
35楼
TO:2008 无电机,一上电就显示FL1 复位不了。
回复
引用
举报
pialo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2004年9月08日
发表于:2004-09-08 18:15:00
36楼
请问各位谁有ABB600系列变频器备件采购渠道,麻烦各位给个消息。
回复
引用
举报
冰雹
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2004年8月03日
发表于:2004-09-09 07:51:00
37楼
各位顶一下吧!
回复
引用
举报
冰雹
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2004年8月03日
发表于:2004-09-10 07:39:00
38楼
ABB的人好少啊!诶!
回复
引用
举报
铁戟沉沙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 199回
年度积分:12
历史总积分:903
注册:2002年5月25日
发表于:2004-09-10 09:28:00
39楼
可能你的问题大家都没有遇到过!手册没有你说的故障代码,反而象ACS140的过流故障!也许是电流检测部分有问题。
回复
引用
举报
冰雹
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:111
注册:2004年8月03日
发表于:2004-09-10 10:20:00
40楼
手册上134页有,但是多查不出故障,是否是4041板坏了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC与变频器控制的区别
[5867]
西门子430变频器频率升不上去...
[6162]
电动自行车蓄电池在放电的同...
[9195]
在变频器启动电机时,为什么会...
[7829]
变频器中的下垂控制怎么理解...
[9158]
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
科比驱动器故障代码及解决方...
[10194]
变频器应用问题
[15760]
关于台达伺服ALRM一直输出的...
[5750]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页