MODICON以太网的地址
点击:
1174
| 回复:
2
lv
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:446
注册:2002年8月21日
发表于:2004-03-31 13:12:00
楼主
MODICON Premium 系列PLC中用以太网OPC通讯,问"0" , "1","3","4",开头的地址分别代表PLC中的什么变量。我现知道的是000001=%M0,其他的表示什么?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sunhongtao
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:185
注册:2002年10月28日
发表于:2004-06-26 20:01:00
1楼
我也很想知道,请指教
回复
引用
举报
展翅飞翔
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 707回
年度积分:0
历史总积分:6576
注册:2001年11月14日
发表于:2004-09-03 17:01:00
2楼
0是开关量输出,1是开关量输入,3是模拟量,4是中间寄存器。
回复