[求助] 远 程 供水站控制系统 点击:688 | 回复:2



兰陵小生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2002年11月11日
发表于:2004-03-10 14:35:00
楼主
现在有一个事情需要大家的帮忙,一个很简单的水站控制,具体内容: 一个水泵(从水源抽水)简单处理,抽到水塔,供水. 控制含三个方面: 人工控制:对水泵的开启 自动控制:由水塔高度有关,高报警停机(关闭水泵)低报开机(开启水泵) 远程控制:    1.实现个个供水站数据能及时反馈给总控室,总控室能及时做出反映    2.事故处理.    3.能控制开关泵.了解供水站工作情况.    4.报表处理 需要一个很好控制方案及其仪表,控制室需要对泵进行远程控制。 电流变送器(泵) 电压变送器(泵) 低压开关(泵) 等等设备 可能需要这样小站控制站100多个,不过在几个做好前提下,所以需要大家帮忙。某些设备厂家能提供一些产品资料十分感谢! 地址:广西柳州市飞鹅路123号银兴商业城9栋2-2室 邮编:545001 电话/传真:0772-3635090 欢迎各位来电技术探讨。也可以直接发给我邮箱 zhkyyin@126.com



创我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2004-03-10 15:51:00
1楼
松下电工的变频器,带通信,价格优,应该能用上吧。

老好人

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2004年3月01日
发表于:2004-03-18 15:40:00
2楼
你所说的是这样的,在水源处用潜水泵通过管道往水塔中抽水,用液位计测量水位,把水位信号转换成4--20ma的标准信号,传给总控室,总控室根据液位要求控制泵的开启或关闭或用变频器控制潜水泵的出水量。 我公司生产的DS系列投入式液位计在这方面的应用很多,但在市场上的同类液位计如果不加装特殊装置,则损坏率很高。如有其他问题交流,可与我联系:0533-3177444 13583340324

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师